回复:请问:S7-300/400PLC如何与其它品牌的PLC建立通讯?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-10-29 00:12:43

0楼

1.通过Profibus。
虽然西门子支持其他的总线通讯很少,但是因为profibus的广泛性,
其他品牌的PLC支持Profibus的很多,所以尽量用Profibus。
谁作主,通讯主要在谁的软件里配,作从的需提供GSD文件即可。
2.通过Modbus等非Profibus总线
西门子加CP341或CP441等,作主可以挂其他的ModbusRTU从站,
作从可以被其他的站来挂。
不过,因为Modbus这类通讯不是西门子主推的方式,
所以,硬件比较贵,且设置方式还比较的麻烦。
3.通过硬件网关等设备。
业界有很多知名的公司都在作这类的产品。
如Profibus转Modbus啊,或ControlNet转Profibus啊
还有Profibus转CAN等等。
连西门子这端尽量用Profibus,另外那一段根据品牌的不同选择不同的总线。
4.通过上位组态软件来转
这个就十分的简单了,
比如西门子要和AB通讯,在组态软件中建2套驱动,各建一些中间点。
通过组态软件的同一个数据库互相访问。
关键问题是计算机的可靠性经常受到质疑。
5.通过软件网关来实现中转。
原理同组态软件那样。
但是效率高,硬件做成PLC那样的加固型,可靠性也提高了。
我的理解 本质上应该是一个支持多协议的OPC Server。
如力控的产品名称就叫MOPC。
Qiaopeng1231--乔鹏
评论
编辑推荐: 关闭