quote:以下是引用bluefox在2005-08-04 14:20:22的发言:
1、用prodave或microcomputing,在VB里调用相关函数。技术要求最低,成本最高。
2、用西门子自由口自定义协议通讯,技术要求比较高,要在PLC里面编程,比较麻烦。
3、不在PLC里面编程,使用PPI协议。归纳PPI协议,需要使用一些工具。技术要求比较高,成本比较低。建议使用第二种方案。


不过PRODAVE是免费的,低成本的解决方案