OB122 程序在出现I/O 访问错误时被调用,例如当CPU 程序访问一未定义的
I/O 地址,CPU 会出现I/O 访问错误,CPU 会调用OB122,如果OB122 未下
载,CPU 会报故障停机。通过临时变量OB122_SW_FLT 可以读出错误代码,
通过OB122_BLK_TYPE 得出出现错误的程序块,通过OB122_MEM_AREA 可以
读出被访问的地址类型,通过OB122_MEM_ADDR 可以读出发生错误的存储器
地址。使用Step7 不能时时监控程序的运行,可用Variable Table 监控数
据变化,也可在OB122中进行编程。
OB块的使用方法,见附件。