用6RA70拖动电机用于煤矿斜井提升方面(相当于用于起重机),系统运行了近半年时间没出现问题,昨天由于提的东西比较重有40来吨,以前没提过这么重的东西,刚提了10几米,电流增大到600a的时候,电机就不转了,监测到的6RA70的电流维持在600没变化,但监测的转速为0,而且电枢电压也在从停车前的值逐渐降低,整个过程中6RA70没有报任何故障或警告,电机额定电流793A,参数P171,P172(转矩方向1/2电流限幅)都设定为85.0,应该不是过流保护动作了,电流还未到设定值呢.问题很蹊跷,希望高人指点啊!