quote:以下是引用liugong22在2006-08-31 21:57:39的发言:
总结:无论输入模块的分辨率如何,模拟量输入模块处理后的数值总是27648对应满量程。即对应着外部电量的5V、10V、20mA等。廖常初主编的《S7-300/400PLC应用技术》里提到要除以4。是错误的。
没错!无论用何精度的模块,对应值都是一样的!比如4-20MA中,4MA对应0,20MA对应27648,此时如小于4MA就应该是个负值;精度的区别在于积分运算的准确性,精度越高,误差越小!就像一个数精确到小数点后1位和2\3位的区别.