软件版本:STEP7V5.4
用stl写了个模块循环调用FC105做模拟量量程转换。
定义了一个temp得bool型变量,程序第一句就是:R #B0 (B0是这个临时变量名称),B0作为指明fc105单极性,结果却发现程序是按照双极性执行了,也就是该变量为1了。
这个模块已经在三个plc上用过了,很正常工作,在第四个plc上就出了问题。
今天忽发奇想,重新建了个project,然后把所有block拷贝过来,一切ok了,自己汗一个.......
另外以前用scl写了一个简单的计算用的fc,把源代码给了同事,他编译后下载到plc里面不能正常运行,然后他也忽发奇想,按照我的源代码重新输入了一遍,编译,下载,ok了。
哪位大侠给个解释???
(不要提rp哦)