回复:问个没彻底搞明白的问题,关于断电保持的。

四书五经

  • 帖子

    762
  • 精华

    58
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-11-02 09:59:51

0楼

问个问题:如何将数据写入EEPROM中?SM31,32只能写一个双字吧?能不能将程序中的阀值直接设定在EEPROM中?那样的话通过TD修改数据就可以永久保持了。


呵呵,你的程序是不能直接访问EEPROM的,只有通过SM31,32访问
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。