发布于 2003-07-31 19:10:34
0楼
我也出现这种同样的问题了。怎么回事?但是我的装置是整流/回馈+逆变器的模式。
故障仅出现在启动的时候,没错。我想,出现这种故障,原因有三条:
第一,刚一合闸(指交流进线接触器)逆变器就进入启动状态,直流母线的充电电容还没有完全充满电,很大的启动电流使直流母线电压迅速下降;
第二,很长时间变频器没有使用,比如3个月或半年,电容应先充电后使用;
第三,启动时力矩太大,系统EMC太差,干扰造成误报警。
上述1、2两种情况可能性大些。
解决方案:
先给电容充电,然后,控制上不要经常把进线接触器断开或合上,控制系统由逆变器的使能/禁止来进行。
另外,检查一下电机的启动电流,不要太大,软启动为好。
我是你的朋友