回复:modbus问题(请斑竹看看)

四书五经

  • 帖子

    762
  • 精华

    58
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-11-02 12:57:04

0楼

空闲线检测:空闲线条件是指在传输线上一段安静或者空闲的时间。在SMW90或者SMW190
中指定其毫秒数。当接收指令在程序中执行时,接收信息功能对空闲线条件进行检测。如果在
空闲线时间到之前接收到任何字符,接收信息功能会忽略那些字符并且按照SMW90或者
SMW190中给定的时间值重新启动空闲线定时器。参见图6-11。在空闲线时间到之后,接收信
息功能将所有接收到的字符存入信息缓冲区。
空闲线时间应该总是大于在指定波特率下传输一个字符(包括起始位、数据位、校验位和停止
位)的时间。空闲线时间的典型值为在指定波特率下传输三个字符的时间。
对于二进制协议、没有特定起始字符的协议或者指定了信息之间最小时间间隔的协议,您可以
使用空闲线检测作为起始条件。