当系统有故障报错或者报警,先不要盲目的屏蔽,确认这个故障或这个报警是你系统特有的一种工作状态,然后再屏蔽,否则,就要检查或者排除这个错误。比如,系统是通过调节限幅值实现张力或者转矩控制的,那么正常状态,转速调节器一定是饱和的,这种情况肯定会报F031/A031,不屏蔽系统反而无法正常工作,再比如,系统需要堵转,也是如此。
反之,如果系统是通常的转速闭环调节系统,出现F031/A031,就说明传动系统丢转甚至堵转。这是机械故障或是负载过重引起的非正常状态,一定不要屏蔽,必须排除,否则会造成更大的故障出现。
具体问题,具体分析。正确与不正确都是有条件约束的,条件不一样,结论还会转化。这就是辩证法。