回复:关于M440异地接电流表的问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-11-05 15:42:59

0楼

可能错误理解了问题。jhcewx 可能说的是“电流表显示的问题”。如果是这样,就需要检查你是如何定义模拟量输出的。请检查参数P0771,默认是连接到21.0显示频率。同时需要注意,输出值是参考参数P2000,当频率达到P2000定义的值,即模拟输出达到100%(20mA或10V)。另外,如果需要显示电流则参考参数P2002。
除上述以外,还要检查参数模拟输出类型P0776,调整参数P0777-0780,符合对应的值。(参数P0776=0,电流输出。则P0780=20mA。参数P0776=1,电压输出。则P0780=10V。)