在6SE70变频器(选件中包括1块SCB1板和两块SCI1板)使用中当外接数显仪表要求接受DC4~20mA信号时,该信号不呈线性,为何?
对于CUVC板两AO设置如下:
1.SW4的2-3跳线和5-6跳线接通;
2.P643.001=-10,P644.001=6,P643.002=-10,P644.002=6(参考功能图81);
3.P640.001=20(速度),P640.002=22(电流)
对于SCI1板AO设置如下:
1.接线为电流方式;
2.P694.001=-10,P695.001=6,P694.002=-10,P695.002=6,P694.003=-10,P695.003=6,P694.004=-10,P695.004=6,(参考功能图Z25\Z26);
3.P693.001=20(速度),P693.002=22(电流),P693.003=21(电压),P693.004=22(电流)
参数设置后,仪表侧作相应设置,发现如下问题:
1.仪表在4mA以下不为0,(仪表侧已做校订);
2.在实际变频启动后,当给定频率为5Hz,10Hz,15Hz,20Hz,25Hz,30Hz,35Hz,40Hz,45Hz,50Hz时,在仪表侧所得到的信号非线性;
3.当修改上述增益和偏置的值分别为-8和-2.05或接近上两个值时,仪表在4mA及以下时为0.