回复:怪事求教:同一个模块在不同得project里面执行结果不同???

一天到晚游泳的猪

  • 帖子

    768
  • 精华

    10
  • 被关注

    60

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-11-06 19:28:48

0楼

quote:以下是引用Zane在2006-11-02 14:49:30的发言:
如果第一句就是 R #B0
这一句并不一定会执行,因为R指令是条件执行指令
正确的应该是
SET
R #B0
另外,临时变量的使用是不能跨扫描周期的,对临时变量的读操作之前应该都先有写操作指令.


多谢指教,测试了一下,的却如此。
不过我还是有点疑惑,为何前面三个plc投运了一直正常那?
有生之年,狭路相逢,终不能幸免