回复:搞不清楚BR位的意义,大家帮忙解释一下吧。

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4259
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2006-11-07 15:50:07

0楼

给你举个实际的例子吧(为了方便,我都转换成STL了,你也可以转换成LAD)
首先建立一个FC1,一个OB1
在OB1内有如下编程: (意思是,如果I0.1为真,那么调用FC1,并且Q0.1有输出)
A I 0.1
JNB _001
CALL FC 1
_001: A BR
= Q 0.1

在FC1内有如下编程: (意思是,如果I0.0为真,将11赋给MB11,并且Q0.0有输出)
A I 0.0
JNB _001
L 11
T MB11
_001: A BR
= Q 0.0

你将程序运行一下就会发现: 当I0.1为真时且I0.0为0,OB1会调用FC1, 可是输出的Q0.1却是0 , 为什么? 因为在FC1内的JNB操作将I0.0的状态赋给了BR,而I0.0为0,所以BR为0了,所以返回到OB1后BR位还是0 .... 那么解决办法是什么呢? 就是管理BR位了! 就是说不管I0.0的状态如何(或者说不管FC1内怎么操作BR位) ,我在FC1的结束段都来两句:
SET
SAVE
这样在FC1结束后BR位肯定为1 ! 这样再返回到OB1(或者其他调用该块的程序块)时BR位就为1了。。。


NND,最后发现我的表达太烂了,表达得有点不紧凑,但愿你能看懂。 反正就这么个意思,呵呵