驱动器带有一块T300, 张力从Loadcell传送到X102上的模拟量输入1. 用旧的CUVC板,张力输入(确实正确)没显示.
因此,用CUVC3.4替代3.2 的版本时,下载原来的参数时,竟然有30个参数被拒绝(P60,P70,P71...). 这个跟drivemonitor的版本有关吗?
后来,我在线更改参数以便与原来的参数一样.但张力还是没有反应.