802D在REF方式下,V32000001.1的上升沿激活各轴按顺序回参考点,回参考点顺序由MD34110设定。如果要开机自动回参考点,梯图里要保证在PLC的第一个脉冲之后首次进入REF方式时(或强迫进入REF方式)触发V32000001.1。用V33000004.2(所有轴已回参考点)的上升沿触发下一步动作(如切换到方式选择开关所选定的工作方式等)。如果在RFF方式下用手按某键实现各轴自动按顺序回零,梯图就简单多了。
802S没有用过,但利用V390x0000.4编出类似动作应该不难。触发方式回零梯图自己编就可以了。
第2个问题,如果是需要中断的方式触发跳转,估计802实现有困难。如果是主程序循环等待外部信号,那么802S要是和802D一样可以NC-PLC交换数据,也可以实现转移到对应子程序。