发布于 2006-11-08 10:39:32
0楼
楼主:我觉得你这个流量恒定是不可能做到精确控制的,充其量而言只能控制在某一个范围内,因为你投料机的出料量不是变频控制的,而是开关控制而已。这个问题你需要和工艺确定一下。因为我曾经做过(2台变频、2台工频的)恒压供水,当时的情形就与你现在一样,只不过我比你还要痛苦一点,由于工艺管道设计的不合理性,开1台工频的时候,变频输出必须在47HZ以上,否则变频水泵处就会不出水,整个管道水全部被憋在那里,一会儿管道就发烫,那个愁啊…………………………..简直无语!
我粗略的构划了一下,估计有些繁琐!
思路:
假设An为超过高位正在运行的投料机的生命周期;
Bn为超过高位停止运行的投料机的生命周期。
Cn为不超过高位正在运行的投料机的生命周期。
Dn为不超过高位停止运行的投料机的生命周期。
变量a超过高位运行的投料机台数。
b超过高位停止运行的投料机台数。
c不超过高位运行的投料机台数。
d不超过高位停止运行的投料机台数。
Q为每个时刻的瞬时流量,Qmin设为其下限,Qmax设为其上限。(保证a+c<=5)
如果 Q>=Qmax,
c>0,依据Cn停止c
c=0,依据An停止a
如果 Qmin如果 Q=b>0,依据Bn开启b
b=0,依据Dn开启d
我爱西门子