CPU 313-2 DP

已锁定

黑风元器件

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2006-11-02

普通 普通 如何晋级?

CPU 313-2 DP

598

6

2006-11-08 15:51:43

模块 CPU 313-2 DP 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 313-6CE01-0AB0 硬件 1
- - - 固件 V 2.0.10

机架: 0
插槽: 2


事件 1 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
14:49:16:703 17.08.95


事件 2 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
14:49:16:624 17.08.95


事件 3 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
14:49:16:607 17.08.95


事件 4 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
14:49:15:582 17.08.95


事件 5 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
14:49:15:513 17.08.95


事件 6 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
14:49:15:496 17.08.95


事件 7 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
14:49:14:464 17.08.95


事件 8 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件
14:49:14:394 17.08.95


事件 9 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 10 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 11 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 12 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 13 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 14 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 15 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 16 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 17 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 18 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 19 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 20 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 21 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 22 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 23 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 24 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 25 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 26 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 27 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 28 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 29 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 30 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 31 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 32 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 33 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 34 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 35 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 36 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 37 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 38 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 39 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 40 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 41 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 42 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 43 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 44 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 45 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 46 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 47 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 48 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 49 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 50 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 51 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 52 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 53 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 54 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 55 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 56 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 57 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 58 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 59 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 60 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 61 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 62 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 63 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 64 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 65 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 66 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 67 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 68 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 69 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 70 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 71 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 72 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 73 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 74 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 75 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 76 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 77 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 78 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 79 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 80 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 81 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 82 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 83 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 84 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 85 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 86 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 87 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 88 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 89 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 90 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 91 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 92 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 93 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 94 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 95 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 96 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 97 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件



事件 98 的 100: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 1015
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
OB 未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误, 离开的事件



事件 99 的 100: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件



事件 100 的 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统标识号: 1
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 1015
DP 主站的逻辑基址: 1023
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件

请教这是什么原因啊?