进入诊断看看B轴走的时候的电流是多少,平均还是不平均,具体在诊断--->服务显示-->调到Z轴-->看看SMOOTH CURRENT ACTUAL VALUE怎么样.具体的电流看你的工作台大小各结构

还有就是在倍率较低的时候,出不出报警

上电的时候出不出报警.