回复:plc控制变频器的问题?

angelliu

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2006-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-11-08 17:41:05

0楼

引起008原因有很多,比如当控制字2和3有一个为零时就可以造成008开机封锁状态,这个可以从一个参数察看的到。但是根据你说的情况,变频器在008和010之间来回闪烁切换,那你可以给它启动信号后从参数检查一下它的控制字1、2和3,有没有,正常的话是控制字1,2和3为高电平,才能保证不开机封锁。你所说的情况有可能是因为给变频器启动运行信号后变频器还没有进行预充电状态,控制字1、2或者3就有一位为零了。再相应的检查每个控制字参数。
where there is a will,there is a way!