回复:220v零地线相通,plc485口烧了,求省钱的补救措施,如何改控制柜?

winter938

  • 帖子

    1551
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2006-11-08 19:53:28

0楼

如果你确定是通讯接线惹的祸,检查你的PLC的通讯对象是否有问题,比如它和你的PLC有多远的距离?信号地是如何接的?供电系统的PE和N线有无分开?如果没分开,PEN线有可能在通讯设备的两个地方因中性线电流存在而产生一个电位差,它有可能破坏通讯接口,这时候需要装隔离中继器