414-2DP故障的恢复

已锁定

kmzfs

  • 帖子

    142
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

414-2DP故障的恢复

455

0

2006-11-09 13:15:39

两年前我公司为客户集成了一个项目,其构概如下:上位采用IFIX,底层采用414-2DP的DP口扩展出DP网和PA网;最近出现其中的一个342-5和MP370(TP)出现网络联接时断时通,已经无法进生产生产;在查找故障时,最初怀凝DP网络的问题,进行了多种改进,也无法消除故障,最终更换了一块CPU414-2解决问题.由此建议碰到类似的问题时,不要一味地去在网络上花精力!