quote:以下是引用软硬兼师在2006-10-12 21:59:45的发言:
建议你一个方法,先把反组的触发脉冲都拔掉,正组运行几个小时,然后把反组的触发脉冲拔掉,反组单运行几个小时。
如果,快熔安然无恙,多半是触发脉冲的问题;
如果,快熔还会烧,多半是可控硅的质量问题。
脉冲线要单独走线,端子要确保压接紧固。
另外,参数P159,P160也可以适当调整一下。
触发脉冲有问题,快熔依然会烧。快熔烧,也不一定是可控硅的问题。因为触发脉冲丢失或可控硅有问题都有可能造成逆变颠覆。这要看具体情况在分析