接地的问题几乎所有的资料都说很重要,但具体怎么接却含混不清,就拿变频器驱动电机来说,电机的接地应该怎么来做?如果到电机的电缆是屏蔽线,这个屏蔽层又该如何接地?到哪里去找这个地?


施耐德的变频器讲究所谓的高频等电势连接,三菱的则要求到电机的四芯线其中一根接电机地然后再接到变频器的接地端子,小信号线的屏蔽接在不接地的信号公共线上(并且是单端),而西门子的则强调屏蔽层两端都要接地,问题是电控柜外面的元件接地似乎不好做,专门做接地极有时候很麻烦,从电控柜放一根接在接地母排的接地线出去很长的话又说是满足不了高频等电势的接地要求,如果接电网的N或PEN吧,那更是易受中性线电流或电位差的影响(事实上很多人这样接地,它很方便啊),谁能来个既科学又易施工实现的接地说明,那可是帮了大忙!