前天在找答案里面就EM277能否同时作MPI从站和DP从站提问,很多人回答说不可以,后来我做实验证实是可以的。我用CPU314+CP342-5与EM277(+CPU226)组成PROFIBUS网络,另接一个TP177B到EM277,TP177B用的是MPI协议,开始几天通信一直有问题,CPU314与TP177B只有一个能访问CPU226,后来发现原因是参数设置有问题,在用WINCC FLEXIBLE给TP177B编程时,“连接”里面有一个复选框“总线上的唯一主站”,系统默认是选中,要把它去掉,因为此处是多主站,总线上的波特率要设成一致,这样就OK了,一点经验与大家共享。但现在还有个问题不清楚,将TP177B换成TD200通信就有问题,不知道是什么原因。