回复:我用的是TD400C,确实碰到了这个现象呢!

bluekoin

  • 帖子

    424
  • 精华

    4
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-11-11 13:03:19

0楼

因为我原来那个项目的数据块开始的地址是VW5632,我怕地址太高,所以就随便做了一个新的项目测试,里面基本空的,只是在向导里面做了一个画面,画面也是空的,就为了显示我的字符用。
然后在主程序中写了这么一句语句:
LD V0.0
MOVW '开', VW284
NOT
MOVW '关', VW284

在状态表中监视VW284(ASCII),通过改变V0.0的值,可以改变VW284的值在'开'和'关'之间变化,但是TD400C上却不会改变。
如果这时重新下载一次程序,就可以改变VW284 的值了。