回复:请问MM430变频器PID参数设置

ersacn

  • 帖子

    834
  • 精华

    5
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-11-12 22:45:10

0楼

流量传感器怎么控制变频器?应该是作为流量反馈值送入。需要对变频器配置成PID控制,设定值可以是通讯给定,PID的反馈值则是传感器输入。要想稳定在25立方米,根据变频器A/D口的标定,20mA=4000H,4mA=CCCH.自己算出25立方米是多少电流,对应的数值也就定下,只需要送入PID的设定值为此数即可。建议你先对物理量与数字量进行线性标定,这样控制设定也就很方便。