PPO类型,实际上就是DP报文结构的类型。
PROFIDRIVER作为驱动装置的DP标准,数据交换时,需要指明究竟交换那些数据,作为制造商而言,在制造硬件和DP接口的软件时,需要遵循这些标准。
PPO基本有5种类型吧,其中主要包含PKW,PZD,PKW的长度基本是固定的,完成的基本功能即使读写参数号之类的工作,PZD的长度可以根据用户的需要来决定,基本上是一些状态字之类的东西,但不是绝对的,取决于制造商的定义。
例如说,6SE70由于支持BICO,有足够多的K连接器,可能需要传输的PZD的数目是很多的,MM4由于没有什么K连接器,太多的PZD就没有多少的意思。
所以,你的PPO类型就只要定长的那种,包含PZD和PKW就行,因此,PPO0和PPO1的应用就显得比较广泛