TTKX,基本上自由口就这样了, 谁让它便宜呀! 呵呵, 不过轮询表倒是可以不用这么规矩的,规矩是你定的嘛! 不太清楚你实现的工艺要求不太好说.
偶的做法是自己那一个轮询表,只有这个表“非空”,才会发起通讯。 比如说有两台变频器,都有手动操作,分正转和反转;I0.0-I0.3四个按扭分别代表需要的动作。 那么我是这样做的:
LD I0.0
EU
ATT 16#0101,VW1000//高字节代表变频地址,低字节代表动作代码,01为正转,02为反转,03为故障复位.....自己定义的。
.....
LDW<> VW1002,0
FIFO VW1000,VW2000
IF VB2000=1....01号变频
IF VB2001=1,正转
IF VB2001=2,反转.
..... .....
原则就是只有VW1000这个表非空,系统才去读取控制代码,并进行通讯。 不知道你想要什么样的? 如果实在不行,只能上DP了,简单,快速,哈哈
I can do it