回复:S7-315-2DP的DP口不能通讯了,请帮忙,急!

mhc

  • 帖子

    165
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-11-13 20:46:17

0楼

我的经验是这类问题一般是下面两个原因:
1.电缆的屏闭层是否压好.
2.终端电阻是否被误拨.仔细检查!!
1.5M下DP从站数量有限制,我认为是不对的,SIEMENS没有这么说啊!呵呵