回复:MM420如何调整参数以实现4-20MA电流方式模拟量输入??

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1259

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-11-13 22:21:34

0楼

第一、这里说的DIP开关是在MM440的控制端子板上的。不是底板上的。左边的对应Ain1、右边的对应Ain2。
第二、海哥所说的是或者的意思。2/3的意思就是指可以设2或者3。其他类同。
第三、MM420没有电流模拟量输入的功能。要想使用此功能,需要自己在输入端子并联外接一个500欧电阻,使电流信号变成电压信号。然后通过参数P0757-P0760调整比例就可以了。