我觉得不妥当吧. 三台变频器都能接收到数据(相当于广播,但不是同时的),但是返回给PLC的数据PLC没法正确接收. USS通讯推荐的做法是:发送给A号站-->发送完毕-->PLC切换到接收状态--->接收完毕--->检查接收到的数据是否正常,不正常则需要重新发送,若连续不正常N次,则认为通讯故障. 个人意见,鉴定完毕,哈哈