引用《无不成事》 ://理论上是可以的,但15KW的电机直接启动,对变频器的冲击大了些,对变频器的要求也更高,不是很理想,可能问题也会多。
//

你看过书吗?15KW的电机用直接启动,还有‘对变频器的冲击大了些’有这一说?笑话!
楼主,你看一下西门子MM430变频使用说明书,MM430是专用于风机泵类的,有这样的例子。我找了一下,在本网站西门子资料下载中就有。你看看吧。