回复:压力容器里的液体需要液为稳定控制的方案

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-11-17 00:15:12

0楼

如果泵运转时,液面升高不是很快,控制只需要一个传感器,低于传感器闭合,高于传感器打开。即便液面在传感器附近波动也没关系(因为是变频器,有升降斜坡),液面会在一个固定的位置保持。不用BiCo功能。就直接用该传感器接到变频器启停端子即可,另外用一个端子做OFF2。
通电后,只要OFF2闭合,泵就缓缓启动,到液位停止,(会在传感器上面某一处停止。),液位下降低于传感器后,就会启动泵。以后液面就在某一区间保持。