如果泵运转时,液面升高不是很快,控制只需要一个传感器,低于传感器闭合,高于传感器打开。即便液面在传感器附近波动也没关系(因为是变频器,有升降斜坡),液面会在一个固定的位置保持。不用BiCo功能。就直接用该传感器接到变频器启停端子即可,另外用一个端子做OFF2。
通电后,只要OFF2闭合,泵就缓缓启动,到液位停止,(会在传感器上面某一处停止。),液位下降低于传感器后,就会启动泵。以后液面就在某一区间保持。