最近对一个德国单相电机进行维修,具体型号如下:
变频器,单相220V输入、三相208V输出,2.2KW,/4.2KVA,11A
抽风电机:单相208-230V,11.5-18A,2.6-4.1KW,50-60HZ
测试数据如下:
供电: 测试电流 线圈温升
市电220V,50HZ ,两个30uF电容并联 15A 70度
市电220V,50HZ ,一个30uF电容并联 18A 80度
利用变频器200V,60HZ,两个30uF电容并联 25A 100度
市电220V,50HZ ,一个60uF电容并联 8A 40度
没有使用变频器试60HZ一个60uF电容的电流。