发布于 2006-11-17 10:37:49
0楼
各位大侠:小弟未使用过热电偶模块,现有一课题就是通过热电偶模块测稳控制固态继电器的通断,从而控制发热管。要求温度走曲线,先以R1的速率加热,然后保持恒温一段时间,再以R2的速率加热,然后再保持恒温一段时间,如此反复4次。同时要求温度精度为正负一度。本人开始用定时器做个闪烁电路控制加热的速率,用闪烁加比较控制恒温,但精度达不到要求。试着用PID指令,但用向导生成的子程序,根本就启动不了加热。(未加手动控制,过程变量范围设定为0-3000,给定值范围为0.0-300.0,I0.0调用,过程值为AIW0,设定值为90.0,输出为Q0.6)问题1:用开关量能否调用PID子程序,如加入手动控制,怎样实现手动控制PID,自动控制PID,问题2:PID指令能否同时实现加热和恒温,即先以R的速率加热,再恒温保持。问题3:本人试着加入手动控制,为什么就可以将PID子程序调用,但超调的教厉害,采用自整定,有时候可以自整定,有时不能。这又是为什么?问题4:如果自己编写PID程序,则PID计算后的值应该是0.0-1.0之间,此值是否就是占空比?我只需将此直乘以周期,就可以得到闪烁时间?
问题5:我手动将输出定义为0.5,输出周期为200MS,中断采用周期为200MS,
?在STEP7V4.0趋势图监控中,发现输出根本就不是接通100,断100,如何解释
今天多一问,明天少一问。