个人认为S7-200是不能直接和IFIX的OPC通讯的。
OPC(OLE for Process Control)是嵌入式过程控制标准,是用于服务器/
客户端链接的统一而开放的接口标准和技术规范,
S7-200是硬件设备,而他本身并没有嵌入OPC协议,
因此,S7-200是不能直接和IFIX的OPC通讯的。
西门子提供的PC Access 软件是专用于S7-200 PLCs 的OPC Server(服务器)
软件,它向OPC 客户端提供数据信息,可以与任何标准的OPC Client(客户端)
通讯。
这样我们就可以通过PC Access 把数据提供给IFIX的OPC
整个过程描述为 S7-200-》PC Access (OPC Server)-》IFIX的OPC(OPC Client)