我想想我以前作的一个项目,
大概有80个双电控的电磁阀,
线圈只需要带电1S然后断电释放,阀门就可以保持位置。
用定时器光输出就需要160个,
但是315-2DP总共才256定时器。
而定时器程序中还要用的,数量还不少。
我咨询技术支持,又看了看例子程序,
作了一个FC,很简单,仅仅用来实现DO保持1S就断开这个功能,
把这个FC调用160遍就可以了,省一百多个定时器用。