quote:以下是引用good126在2006-11-17 16:10:31的发言:
装置斜坡发生器使能,既默认值!请问在减速过程中(例如主给定值由70%,降到30%,时间为一秒,负载惯性量大),此时装置为逆变状态,是不是在减速过程中,装置必须逆变,如不是,请教它的条件是什么?