回复:S7-200CPU PTO能不能改进

yanxiao

版主

  • 帖子

    12144
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-11-20 08:30:23

0楼

quote:以下是引用严武在2006-11-19 10:56:51的发言:
其实各位没有理解我说的意思,我的意思是说有些场合下要用PTO模块要实现比如说是一个锁相环的功能,即根据条件使PTO的输出频率能随着条件能很方便的随时修改,现在不是说没有修改方法,就是不方便,而且修改频率的时候频率的连续稳定性受到了影响。
上边那位说是用包络表,包络表不能实现这个功能,因为修改的条件是未知的,而且向导是不能完成此功能的,
PWM就更不能实现此功能了,因为要修改周期参数,结果是一样的。
你有试过或研究过向导生成的PTOx_MAN? 前提是你的PLC版本是2.x以后的.
回去研究一下吧, 祝你好运.