首先,M440\M430是有频率到达信号的。而且它的三个继电器输出您可以定义成您想要得到的任何信号,可以看一看手册。P0731\P0732\P0733,比如,定义成52.A就是[已到达最大频率]。除了手册上举的这些例子之外,还有其他很多参数可以定义,凡是参数表上标有[BO:]的参数,您都可以参考。
另外,如果想使继电器的长闭变成常开或常开变成常闭,您可以改变参数P0748-数字输出反相。
如果您没有详细的操作手册,你可以到SIEMENS网站上下载。
www.ad.siemens.com.cn/download/manual/sd.asp