发布于 2006-11-21 21:32:28
0楼
主给定值由70%,降到30%,时间为一秒,负载惯性量大),此时装置为逆变状态,是不是在减速过程中,装置必须逆变,如果不逆变,装置报故障EMF(电机电势)太高。因为电机在进入减速过程时,自动变为发电机状态,所发的电通过逆变器反馈电网泄漏,如果装置不逆变,这个泄漏通道就没有,发的电无处可去,造成电枢电势过高,如不报警封锁装置,电机和装置都会出事的.
若象版主所说2Q装置主给定值由70%,降到30%,时间为一秒,负载惯性量大,一定会报F043,我确没见过。
另一方面4Q装置主给定值由70%,降到30%,时间为一秒,肯定会逆变制动,且有截流值限制电流,不会出现报F043