MM440-7.5kW的变频器可以用于5.5kW电机。但是,首先要求做好“快速调试”和电机参数检测。让变频器知道拖动的是5.5kW的电机。变频器内部有一个I2t的监测“程序”,如果使用普通异步电机,根据实际使用的频率、电流和电机线圈阻值对时间积分,得出电机热量温升估算,当高过设定的值P0604,产生报警信号。你的默认的是7.5kW,所以,必须正确输入电机参数(包括使用变频器对电机自检),得到正确的电动机温度数学模型。如果,接入温度传感器PTC,则变频器将按照接入的PTC信号执行报警,同时还使用使用监测“程序”,只不过在PTC断线时自动切回模型计算。
如果,模型没有建立(只是简单的快速调试),没有经过P1910=1、3自检是不行的。如果电动机类型错误(普通电机设成变频电机)也是不行的。都会直接影响数学模型的正确性。
当然,这个数学模型未必非常准确,尤其是经常在低频运转的时候,有时会误报警。实际使用应该根据具体情况作出调整。
还有一点,参数P0610决定了电机过温报警时的动作。如果设成0,则只报警,什么动作都没有。
如果电机的绝缘被击穿-过流烧毁,打开电机就应该能看见,定子绕组不是全黑的,而且变频器应该过流报警。