我用7.5kwMM440带5.5kw的提升电机,采用端子控制,我设定了三个固定频率,5HZ、15HZ、30HZ(暂且叫他们为低速、中速、高速),我分别用按钮控制,现在的问题是我按中速下降时正常,变频输出是20HZ,但当按中速上升时,变频输出只有15HZ。我的参数设置如下:电机参数按铭牌输入的,斜坡加减时间都为3S,P700=2,P701=1,P702=2,P703=15,P704=15,P705=15,P731=52.7,P732=52.C,P1000=3,P1003=5,P1004=15,P1005=15,P1237=5,P1240=0。
麻烦大家帮我诊断一下?