LOGO温度控制寻找高手解决程序

已锁定

jason200809

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2006-09-05

普通 普通 如何晋级?

LOGO温度控制寻找高手解决程序

1780

6

2006-11-24 13:05:35

有哪位大师可以帮小弟解决此LOGO程序.主要是温度恒温控制.十分感激.
QQ:251633968 JASON200809@YAHOO.COM.CN
内容如下:
系统介绍:
系统设备组成:太阳能集热板加热、热泵、电加热。
主要电气设备:太阳能泵、辅助加热泵、电加热泵、电加热器、温度传感器(T1:回水温度、T2:太阳能温度、T3:环境温度)、压力开关、智能可编程控制器。
工作流程:(准备条件:检查各管路阀门处于正常位置,具备工作电源)。
A:太阳能加热泵工作
1、由可编程控制器设定需要时间内。
2、当T2-T1>5度,启动太阳能加热泵。
3、池水加热至28度,即T1>28度,太阳能加热泵停止。
4、恒温:当检测T1<26度,启动太阳能加热泵。
5、恒温:当检测T2>28度,停止太阳能加热泵。
B:自动切换
1、当T2-T1<5度,(太阳能不具备工作条件),且环境温度T3>10度,延时60分钟(可依当地实际情况调整),启动热泵。
2、当太阳能泵连续工作5小时(依据设计恒温加热周期确定)池水没有达到设定28度,并且T3>10度(室外环境温度),开启热泵(此时太阳能加热、热泵同时运行)。
C:热泵加热流程
1、当T2-T1<5度,并且T3>10度(室外环境温度)延时(60分钟)开启热泵。
2、或太阳能泵连续工作5小时(依据设计恒温加热周期确定)池水没有达到设定28度,并且T3>10度(室外环境温度),开启热泵,(此时太阳能、热泵同时运行)。
3、池水加热至28度,即T1>28度,热泵停止。
4、恒温:当检测T1<26度,启动热泵。
5、恒温:当检测T2>28度,停止热泵。
D:自动切换
1、当T2-T1<5度(太阳能不能工作),并且T3<10度(室外温度较低,热泵不能工作)时,延时(20分钟)开启电加热器。
2、当热泵连续工作5小时(依据设计恒温加热周期确定),水温没有达到设定28度时,开启电加热系统,(此时热泵、电加热同时运行)。
E:电加热工作流程
1、当T2-T1<5度(太阳能不能工作),并且T3<10度(室外温度较低,热泵不能工作),延时(20分钟)开启电加热泵。
2、或热泵连续工作5小时(依据设计恒温加热周期确定),水温没有达到设定28度时,开启电加热泵,(此时热泵、电加热同时运行)。
3、电加热泵建立稳定水循环,压力开关(开),然后开启电加热器。
4、电加热对池水进行加热,直到T1>28度,断开电加热器。
5、延时5分钟,断开辅助加热泵。
3、恒温工作:当池水温度降至 T1<26度,开启辅助加热泵,建立稳定水循环,压力开关(开),然后开启电加热器。
4、恒温工作:当池水T1>28度时,断开电加热器,延时5分钟后断开辅助加热泵。
F:自动切换
1、T2-T1>5度,作为太阳能和热泵自动切换条件;T3<10度,作为热泵和电加热自动切换条件。
2、为考虑需要负荷较大时,导致加热时间较长(超过正常周期,依据设计恒温加热周期确定),此时可同时开启两个设备对池水加热工作。
3、从节能角度考虑:按先后运行顺序为:太阳能→热泵→电加热。
4、恒温上限28度断开,下限26度开启。
G:检修与手动操作
1、将转换开关转至手动位置,可以独立检测太阳能泵、热泵、电加热系统的工作状况。
2、手动运行时,可独立或同时开启太阳能系统、热泵加热、电加热系统,对池水加温。加热温度不受控制,可以加热到接近太阳能集热板,热泵、电加热器最高出水温度。
3、手动加热运行时,当加热至所需温度,需手动关闭。
4、自动运行时,因太阳能不足或希望加快池水恒温速度,可手动开启热泵、电加热系统(电加热泵、电加热器),使各设备同时工作(当达到需要温度,需手动关闭或转到自动运行)。