回复:s7 200的cpu与扩展模块的接线 使用自身24V的问题

我爱小猪

  • 帖子

    634
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2005-12-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-11-25 23:38:00

0楼

全部都用外配的24V开关电源吧,不过如果要用PLC的24V输出,只要考虑电源容量的问题,完全可以混合着用,但是需要注意的是将PLC的24V输出的M端和开关电源的0V短接,这样两者的参考电平是一样的,不会引起一些电源电势差造成的故障.
唉,小猪没有了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33258条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。