举几个例子来讲下:
西门子的PCS7系统。
A.硬件部分:
CPU一般要求使用最高端的414-4H或417-4H,当然系统不要求冗余时也可以使用414-3以上的非冗余CPU。
B.网络部分:
CPU站到IO站之间使用冗余的Profibus DP总线。
IO站标准的使用ET200M,可以使用性价比很好的300系列IO模块。
防爆的可以使用ET200iSP。
CPU站一般称控制站,控制站到服务器之间使用工业以太网。
服务器必须使用CP1613网卡,而且一般是冗余的双网卡。
服务器和客户机之间使用以太网,目前也是冗余的,最早只能是单网非冗余的。
C.软件部分:
组态软件使用自己的WinCC。
WinCC和CPU通迅还需要SimaticNet通讯软件包,
主要是使用其中的S7-RedConnect组件授权。
数据库使用WinCC内置的SQL2000数据库。
西门子在标准SQL的基础上作了增强,但是一直还为人所诟病。
比如,WinCC内置的SQL数据归档限制为512个变量。
所以玩PCS7系统,你一般是要买归档变量升级包的。
可以升级到数千,数万直至1G个变量。
当然了,WinCC的点数表配就是64K点的,也有大点数的授权版本,
不随WinCC零售版本出售,但是在PCS7中有100K,150K,250K的大点数授权。