AB ProcessLogix系统。
A.硬件:
CPU使用1757系列,比标准的1756系列档次高一些,其他全是兼容的。
B.网络:
控制站CPU到IO站之间使用ControlNet总线,通讯一般也是冗余的介质。
IO站可选1756系列的,也可以选1794系列的,1794的更具有DCS风格。
控制站至服务器之间是冗余工业以太网,走EtherNet/IP协议。
服务器至客户机之间是以太网,可选冗余或非冗余。
C.软件:
组态软件使用自己的RSView SE,比标准的零售版本RSView32强大一些。
通讯软件使用RSLinx的企业版。
数据库使用RSSQL,也有众多的点数版本可供选择。
ABB 工业IT家族的800XA System:
A.硬件:
CPU使用AC800M系列PLC中最高的几款冗余机型,要求最少PM861A以上。
B.网络:
控制站CPU至IO站之间标准的是Profibus DP,通讯一般也是冗余的。
控制站至服务器之间是冗余的工业以太网,走MMS专用协议。
服务器至客户机之间是冗余的以太网。
C.软件:
上位软件使用自己开发的800XA System PPA。
比较疯狂,要求起步2G内存。
使用起来比较别扭。
通讯软件已经内置到上位软件中。
数据库不详,怀疑也是使用微软的SQL,还需我再核实一下。
没有点数限制,就一个版本--无限点。
GE 的OpenProcess。
A.硬件:
CPU有2档选择,可选老版本的S90-30和S90-70,当然目前推荐新版本的
PAC RX3i和PAC RX7i。
B.网络:
控制站CPU至IO之间是冗余的Genius总线,可惜不流行,性能还是满不错的。
控制站与计算机之间可以是一层以太网,即不区分服务器和客户机,
当然你也可以按C/S架构来配,配成2层以太网。
以太网可选冗余或非冗余。
C.软件:
组态软件可以使用老版本的Cimplicity HMI,当然既然收购了iFix,就得让他发挥些作用,也可以使用iFix,目前是过渡期,“据说”iFix还没有Cimplicity HMI稳定,谁知道呢,呵呵
通讯软件已经内置。
若使用Cimplicity HMI则数据库部分功能弱一些,使用iFix,配iHistory的话,功能会比较强大,也好歹算个真正的工业实时数据库。
Qiaopeng1231--乔鹏