发布于 2006-11-27 08:42:14
0楼
TAG1和TAG2都是WINCC内部变量,TAG1的类型,有符号,无符号,16位,32位,共四种组合都换过,TAG2是0与1来回切换,数据类型不重要吧
我在WINCC中用一个输入输出域来显示TAG1的值,发现了上述情况的:
当把-90前的负号去掉的时候,动作正常,当加上负号的时候变量减到0就一直为0了
当把-100前的负号去掉的时候,动作正常,当加上负号的时候变量大于1000后就不变化了
是不是一定要用printf语句才行啊,就用输入输出域不行吗?
以上仅供参考,如有差错,敬请原谅!