我用过超过30米的,用的是普通屏蔽线。1bop配4mm440,用中继切换。不过这是没办法的办法。
一开始是用485的(按手册17-3做的),
mm440不知什么原因会频率自动降为0。
西门子的工程师来调过,没办法,说在端子上有个减速信号。
后改变控制方式,但还是干扰太大,通讯时断时续,响应很慢。
不得已,全部换成bop。
换前,我用一整卷屏蔽线(100米)试过没有问题。
以前的aop没有中文(现在不知道),使用比bop繁琐,让普通操作工人使用是不合适的。
仅仅是给你参考,务必结合你的实际情况,先确认。
不过232口的15米长度,是根据RS-232C标准规定在码元畸变小于4%的情况下计算的。
可看下这片帖子:
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=33388